Czy wiesz, że CH Forum Gliwice ma kilka rozdzielnic ogrzewania podjazdów, dróg ewakuacyjnych, rynien i acodrenów?
To jest robocze opracowanie do zapytania ofertowego Mavika FM z 19.08.2026 r. Zakres obejmuje przegląd podjazdów, mat i chodników oraz instalacji podgrzewania rynien i acodrenów w CH Forum w Gliwicach.
Hasło robocze do podglądu: forumgliwice22. Wpis porządkuje dokumentację historyczną, zdjęcia rozdzielnic, schematy i wnioski techniczne przed przygotowaniem właściwej oferty oraz wizją lokalną.
Założenia i źródła
| Źródło | Co wnosi do przeglądu | Wniosek techniczny |
|---|---|---|
| Zapytanie Mavika FM, 19.08.2026 | Przegląd podjazdów, mat, chodników, ogrzewania rynien i acodrenów w CH Forum Gliwice. | Oferta powinna być serwisowa i pomiarowa, nie tylko oględzinowa. |
| Korespondencja CH Forum, 23.02.2021 | Informacja o sterownikach VIA-DU-20, błędach czujników VIA-DU-S20, czujniku VIA-DU-A10 pokazującym stałe +5 st. C oraz uszkodzonej pętli grzania. | Trzeba sprawdzić automatykę, czujniki i minimum jedną historycznie uszkodzoną pętlę. |
| Schematy ideowe, 17.03.2021 | Dokumentacja rozdzielnic 1RG1, 1RH3 i 1RPL1 oraz sterowania VIA-DU-20 i Elexant 650. | Obiekt ma kilka niezależnych układów grzewczych i wymaga podziału przeglądu na sekcje. |
| Protokół diagnostyki, 11.01.2022 | Badanie automatyki VIA-DU - 2 kpl, stwierdzone uszkodzenia czujników/linii oraz wybite RCD na obwodach odbiorczych. | Do oferty trzeba wpisać pomiary izolacji obwodów grzewczych i diagnostykę czujników, nie tylko test regulatorów. |
| Kalendarz, 10.04.2025 | Historyczny całodniowy wpis „forum gliwice”, bez opisu i bez załączników. | Nową wizytę serwisową trzeba zsynchronizować z dostępem do tablic, ochroną, administracją i ekipą utrzymania. |
Chronologia informacji
| Data | Zdarzenie | Znaczenie dla oferty |
|---|---|---|
| 19.02.2021 | Zdjęcia sterowników: DigiTrace/Raychem RAYSTAT-ECO-10 oraz Raychem VIA-DU-20. | Na obiekcie występuje automatyka Raychem/DigiTrace w kilku tablicach, a zdjęcia nie pokazują całego rozdziału zabezpieczeń. |
| 23.02.2021 | CH Forum zgłasza problemy: dwa sterowniki VIA-DU-20 z błędem czujnika gruntu VIA-DU-S20, VIA-DU-A10 pokazuje stałe +5 st. C, dodatkowo uszkodzona pętla grzania. | Trzeba przewidzieć diagnostykę regulatorów, czujników i przewodów grzejnych. |
| 17.03.2021 | Przesłane schematy ideowe dla systemów grzewczych. | Można przygotować wstępny zakres obiektowy: 1RG1, 1RH3, 1RPL1, TRWD1. |
| 18.03.2021 | Historyczna odpowiedź Interex: sprawdzenie sterowania, lokalizacja uszkodzenia pętli, czujniki VIA-DU-A10/VIA-DU-S20, sterownik VIA-DU-20 i odpowiednik RAYSTAT. | Ceny historyczne z 2021 r. nie są aktualną ofertą, ale potwierdzają wcześniejszy zakres problemu. |
| 27.12.2021 | Zgłoszenie SMS dotyczące diagnostyki systemu podgrzewania podjazdów CH Forum Gliwice. | Potwierdza kontynuację problemu po sezonie 2021. |
| 11.01.2022 | Protokół diagnostyki: sprawdzono 2 kpl VIA-DU, wskazano uszkodzone czujniki/lub linie oraz wybite RCD na obwodach odbiorczych. | Minimalny zakres obecnej wizyty powinien obejmować pomiary izolacji, RCD, ciągłość, czujniki i testy automatyki. |
| 19.08.2026 | Nowe zapytanie Mavika FM o przegląd podjazdów, mat, chodników, rynien i acodrenów. | Oferta powinna być przygotowana jako przegląd pełnego systemu przeciwoblodzeniowego z etapem inwentaryzacji. |
Co wynika ze schematów
| Rozdzielnica / układ | Odczyt z dokumentacji | Co sprawdzić na miejscu |
|---|---|---|
| 1RG1 | Ogrzewanie podjazdu do garażu. Na schematach występują obwody z przewodem EM2-XR 90 W/m, typowo po ok. 35 m i ok. 3,2 kW na obwód. Widoczne są obwody F1-F19 z rezerwami i polami „dobezpieczenie”. | Potwierdzić rzeczywistą liczbę aktywnych obwodów, oznaczenia zabezpieczeń, styczniki, RCD oraz zgodność opisów przewodów z trasą w posadzce. |
| VIA-DU-20 | Sterowanie podjazdem, czujnik gruntu/wilgoci VIA-DU-S20, czujnik zewnętrzny VIA-DU-A10, potwierdzenia obwodów grzewczych. | Sprawdzić błędy, nastawy, wejścia czujników, sygnał wilgoci/temperatury, wyjścia sterujące i stan alarmowy. |
| RAYSTAT-ECO-10 | Na zdjęciu widać co najmniej dwa sterowniki DigiTrace/Raychem RAYSTAT-ECO-10 w jednej szafie. | Ustalić, które sekcje sterują rynnami, acodrenami albo innymi obwodami, i czy odpowiadają schematom powykonawczym. |
| 1RH3 | Rozdzielnia drogi ewakuacyjnej nr 2. Schematy pokazują wiele obwodów opisanych jako podgrzewanie drogi ewakuacyjnej, zwykle po ok. 4,4 kW, z kolejnymi polami zabezpieczeń oraz rezerwami. | Wykonać obmiar faktycznych aktywnych torów, test RCD/RCBO, pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu i porównanie z opisami F1-F40 widocznymi na dokumentacji. |
| 1RPL1 / TRWD1 | Rozdzielnia rynien, wpustów dachowych i płyt. Na schematach widoczny jest regulator Elexant 650 oraz grupowanie obwodów 1RPL1/1-1RPL1/6 przez styczniki K1-K3. | Sprawdzić czujniki, styczniki, potwierdzenia pracy, alarmy i zgodność sterowania z obciążeniami rynien, wpustów i acodrenów. |
Rezystancje czujników Raychem - tabela serwisowa do przeglądu
W CH Forum Gliwice nie wolno porównywać wszystkich czujników z jedną tabelą. VIA-DU-20 pracuje z PTC, Elexant 650c z czujnikami E650C-R/G ma własną charakterystykę NTC, GM-TA-AS / SENSOR-NTC-10M to NTC 2 kΩ / 25°C, a RAYSTAT-ECO-10 i RAYSTAT-CONTROL-10 pracują z Pt100. Pomiar wykonuje się po odłączeniu czujnika od sterownika, przy wyłączonym zasilaniu i znanej temperaturze samego czujnika.
| Czujnik / sterownik | Pary przewodów do pomiaru | Oczekiwany wynik | Wniosek serwisowy |
|---|---|---|---|
| VIA-DU-S20 czujnik gruntu i wilgoci do VIA-DU-20 |
temperatura PTC: brązowy - żółty grzałka czujnika: brązowy - zielony wilgoć: biały - szary |
PTC wg tabeli VIA-DU: 0°C = 1592 Ω, +20°C = 1879 Ω grzałka: ok. 9,3 Ω wilgoć: brak stałej tabeli temperatury, sprawdzić reakcję wskazania wilgotności po zwilżeniu / osuszeniu |
Jeżeli PTC jest poza tabelą albo grzałka ma przerwę/zwarcie, sterownik może zgłaszać błąd czujnika lub nie wykrywać śniegu i lodu. |
| VIA-DU-A10 czujnik temperatury powietrza |
dwie żyły czujnika na wejściu A10 sterownika, w schemacie VIA-DU-20 zaciski 8-9 | ta sama charakterystyka PTC co dla temperatury VIA-DU-S20: 0°C = 1592 Ω, +20°C = 1879 Ω | Czujnik jest potrzebny przy lokalnym wykrywaniu marznącego deszczu. Stałe wskazanie, np. +5°C, wymaga sprawdzenia czujnika i przewodu. |
| E650C-G czujnik gruntu do Elexant 650c |
temperatura NTC: biały - biało-czarny wilgoć/elektrody: czerwony - czerwono-czarny dla drugiego czujnika analogicznie na wejściu S2 |
tabela E650C-R/G: 0°C = 5634 Ω, +10°C = 3652 Ω, +20°C = 2431 Ω, +30°C = 1657 Ω | Czujnik E650C-G sprawdzać według tabeli Elexant, nie według tabeli VIA-DU. Wilgoć kontrolować po zmianie wskazania w sterowniku. |
| E650C-R czujnik rynny / dachu do Elexant 650c |
temperatura NTC: biały - biało-czarny wilgoć/elektrody: czerwony - czerwono-czarny |
ta sama tabela E650C-R/G co dla E650C-G | Do rynien i dachów ważne jest miejsce montażu: woda z topnienia musi przechodzić przez powierzchnię czujnika. |
| GM-TA-AS / SENSOR-NTC-10M GM-TA-AS w sklepie Interex |
dwie żyły czujnika NTC; w schemacie konwertera Elexant wejście temperatury oznaczone jako W - W | NTC 2 kΩ / 25°C: 0°C = 5,114 kΩ, +20°C = 2,387 kΩ, +30°C = 1,684 kΩ | To inna charakterystyka niż E650C-R/G. Nie stosować tej tabeli do VIA-DU ani do Pt100. |
| RAYSTAT-CONTROL-10 / HARD-78 HARD-78 Pt100 |
Pt100 3-przewodowy: biały - czerwony 1 oraz biały - czerwony 2 | orientacyjnie Pt100: 0°C ≈ 100,0 Ω, +20°C ≈ 107,8 Ω, +100°C ≈ 138,5 Ω instrukcja CONTROL-10: zwarcie/bardzo niska rezystancja poniżej 80 Ω, przerwa powyżej 166 Ω |
Obie pary biała-czerwona powinny dawać zbliżony wynik. Duża różnica wskazuje problem przewodu, zacisku albo czujnika. |
| RAYSTAT-ECO-10 / HARD-79 HARD-79 Pt100 do RAYSTAT-ECO-10 |
Pt100 3-przewodowy; pary mierzyć na wejściu Pt100 sterownika. Przy standardowej kolorystyce Pt100: biały - czerwony 1 i biały - czerwony 2 | wynik jak dla Pt100: około 100 Ω przy 0°C i około 108 Ω przy +20°C | W szafach CH Forum na zdjęciach są RAYSTAT-ECO-10, więc nie wolno przykładać do nich tabel NTC ani PTC. |
| Tabela | -20°C | -10°C | 0°C | +10°C | +20°C | +30°C | +40°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA-DU PTC | 1335 Ω | 1459 Ω | 1592 Ω | 1732 Ω | 1879 Ω | - | - |
| E650C-R/G NTC | 14616 Ω | 8941 Ω | 5634 Ω | 3652 Ω | 2431 Ω | 1657 Ω | 1154 Ω |
| GM-TA-AS / SENSOR-NTC-10M | 12,11 kΩ | 7,763 kΩ | 5,114 kΩ | 3,454 kΩ | 2,387 kΩ | 1,684 kΩ | 1,211 kΩ |
| Pt100 IEC | ok. 92,2 Ω | ok. 96,1 Ω | 100,0 Ω | ok. 103,9 Ω | ok. 107,8 Ω | ok. 111,7 Ω | ok. 115,5 Ω |
Uwaga serwisowa: wynik pomiaru zależy od rzeczywistej temperatury czujnika, a nie od temperatury w rozdzielnicy. Przed pomiarem należy odłączyć czujnik od sterownika i sprawdzić też przedłużenia przewodów oraz zaciski. Pomiary wilgotności nie są zwykłą tabelą temperatury - ocenia się reakcję wejścia wilgoci sterownika po zwilżeniu i osuszeniu czujnika.
Źródła serwisowe: instrukcja nVent RAYCHEM VIA-DU-20, instrukcja nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus, karta RAYSTAT-ECO-10, instrukcja RAYSTAT-CONTROL-10. Wartości Pt100 podano orientacyjnie według charakterystyki IEC 60751.
Zakres przeglądu do oferty
| Etap | Czynności | Efekt dla klienta |
|---|---|---|
| 1. Inwentaryzacja | Odnalezienie tablic 1RG1, 1RH3, 1RPL1 i TRWD1, zdjęcia całych rozdzielnic, opis zabezpieczeń, porównanie ze schematami. | Lista faktycznych sekcji i obwodów do kosztorysu. |
| 2. Automatyka | Test VIA-DU-20, RAYSTAT-ECO-10, Elexant 650, czujników temperatury, wilgoci i alarmów. | Informacja, które układy sterują poprawnie, a które wymagają naprawy lub wymiany czujników. |
| 3. Pomiary elektryczne | Rezystancja żył grzejnych, rezystancja izolacji, ciągłość PE, test RCD/RCBO, kontrola styczników i zacisków. | Ocena stanu kabli/mat i bezpieczeństwa obwodów. |
| 4. Podjazdy, maty, chodniki | Identyfikacja stref, przypisanie obwodów do nawierzchni, sprawdzenie działania przy wymuszeniu sterowania. | Mapa sekcji grzewczych i lista usterek. |
| 5. Rynny, wpusty, acodreny | Kontrola trasy kabli, mocowań, odpływów, przejść przewodów, stanu czujników i zasilania. | Zakres napraw sezonowych i ryzyk przed zimą. |
| 6. Diagnostyka uszkodzeń | Po wykryciu niskiej izolacji lub przerwy: lokalizacja uszkodzenia przewodu i wskazanie sposobu naprawy. | Osobna wycena napraw dla konkretnych uszkodzonych obwodów. |
Proponowana organizacja wizyty
- Minimum 1 dzień roboczy na pierwszą wizję i inwentaryzację, najlepiej z zespołem 2-osobowym.
- Dostęp do pomieszczeń technicznych, rozdzielnic, dachu/rynien, podjazdów, acodrenów i stref garażowych.
- Obecność obsługi technicznej obiektu, żeby od razu potwierdzić nazwy stref i dostęp do zasilania.
- Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wysoka, testy automatyki śnieg/lód trzeba wykonywać przez wymuszenie lub symulację, a nie przez realne warunki zimowe.
- Po wizji: protokół z tabelą obwodów, wynikami pomiarów, zdjęciami rozdzielnic i listą napraw.
Materiały robocze
Pełny protokół diagnostyki z 2022 r. jest dostępny jako PDF: forum-gliwice-protokol-diagnostyki-2022.pdf.


















Wnioski do przygotowania oferty
- Nie kosztorysować tego jako pojedynczego sterownika albo jednej maty. To jest obiektowy system przeciwoblodzeniowy z kilkoma rozdzielnicami.
- Najważniejsze zdjęcie, którego brakuje do oferty końcowej, to aktualne zdjęcie całych rozdzielnic z opisami aparatów i numerami obwodów.
- Historycznie występowały błędy czujników VIA-DU-S20/A10 oraz obwody z wybitym RCD, dlatego w ofercie trzeba ująć pełne pomiary obwodów grzewczych.
- Elexant 650 dotyczy układu 1RPL1 i powinien być sprawdzony razem z potwierdzeniami pracy, alarmami i stycznikami K1-K3.
- Ostateczna cena przeglądu i napraw powinna wynikać z liczby czynnych obwodów potwierdzonej na miejscu.



























You Tube